一.工程概况
本工程位于xx县泾干大街西段路南,该工程为凤麟苑小区1—4#楼,其中1、4#楼10113.94㎡、2#楼9572.48㎡、3#楼6403.13㎡。地下一层、地上十一层;该工程为保温板大模内置;
二、节能概况
1、体型系数:s=0.23<0.3;
2、住宅屋面采用60厚挤塑板外保温系统k=0.45w/(㎡.k)<0.5w/(㎡.k);
3、住宅外墙采用40厚eps外墙外保温系统k=0.66w/(㎡.k)<0.7w/(㎡.k);
4、飘窗板采用30厚eps外墙外保温系统k=0.66w/(㎡.k)<0.7w/(㎡.k);
5、楼梯间采用20厚eps外墙外保温系统k=1.35w/(㎡.k)<1.5w/(㎡.k).
6、地下室顶板采用80厚岩棉板保温;
7、、外窗采用塑钢窗,中空玻璃5+9+5,k=2.6w/(㎡.k)
三、工程质量评估依据
1、《中华人民共和国建筑法》
2、《建筑节能工程施工质量验收规范》gb-50411-XX
3、《建设工程监理规范》gb50319-XX
4、《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX
5、《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-XX
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》gb50209-XX
7、《屋面工程施工质量验收规范》gb50207-XX
8、设计图纸与图纸会审纪要、设计变更、施工合同、监理合同
四、监理工作情况:
1、  监理部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;监理部根据现场情况编制了符合该工程的监理规划、建筑节能专项监理细则,为监理工作打下坚实基础。
2、 审核施工单位的施工组织设计和建筑节能专项施工方案,同时对施工企业的现场项目部组织架构进行必要的了解和审查。要求其建立质量保证体系和安全保证体系、制定完善的施工管理制度、审核上岗人员的资质,督促落实相应的实施措施,使节能工程在施工中确保了工程质量。
3、  监理部在监理过程中,严格按照国家有关法律、法规、强制性标准文件及设计要求执行;严格履行工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。督促施工单位把所用的节能材料及时到当地相关部门进行备案,严格把好原材料和半成品的进场检验关及材料复试关,在材料进场前检查其数量、规格、出厂合格证,在符合要求的基础上按规定进行见证取样、送样复试,经试验合格后方允许该批材料在本工程上使用。
4、 监理部对其施工过程采取了“全过程监理”。按巡视、平行检查、旁站等方式进行监控。监理部制定“节能工程施工阶段旁站监理方案”,监理人员按方案实施旁站监理并做好旁站记录,发现问题及时指出或下达监理通知单提出整改要求,并跟班落实直到整改到位。
5、  监理部严格按工程监理规范执行,对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证,严格按设计及规范要求进行检查,验收合格后方允许进入下道工序施工。在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。 在施工过程中,监理部口头提出的整改意见,施工单位能够按要求落实整改。
6、  积极协调解决土建、安装等各单位之间的关系,专业监理工程师现场跟踪,及时发现问题,并积极地在现场协调解决。现场监理部在工程施工中起到了总协调的作用。
五、技术资料
1、塑钢门窗具备节能产品备案表、产品合格证、厂家检测报告及进场复试“三性”检测报告1份,复试结果合格;
2、门窗玻璃具备产品合格证及厂家检测报告1份,复试结果合格;
3、保温浆料具备节能产品备案表、产品合格证、厂家检测报告及复试报告1份,复试结果合格;
4、挤塑保温板、具备产品合格证及厂家检测报告、以及节能备案及复试报告4份,复试结果合格。
六、各分部、分项质量情况 :

分部、分项、检验批质量验评情况

七、对本工程质量的评估结论:
监理部对凤麟苑小区建筑节能工程中的外墙保温、屋面保温、门窗节能等各分项工程随施工程序及时监控和跟踪,按专项验收方式进行验收。施工质量评价为合格。施工单位对节能工程的技术资料进行收集、整理和汇总,监理单位落实审查。凤麟苑小区1——4#楼建筑节能工程的技术资料齐全。经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。 我监理部经过综合审评,认为该节能工程达到合格标准,质量评定为合格。