关于安全专项施工方案(精选21篇)
关于安全专项施工方案 篇1
我标段互通工区有中小桥六座,上部构造均为预制空心板。其中互通区两座:k181+778.009, k182+311.6分别为3-25,2-25分离式立交桥,共计梁板89片(中板69片,边板20片);主线桥四座:桃花村2#桥(K179+250)、田垅中桥(K179+735)、石任村中桥(K184+488)、栖渔港中桥(K184+340),跨度分别为3-20、4-20、1-20、4-20,共计梁板192片(中板144片,边板48片)。六座桥梁累计预制空心板C50砼4110.4m3。
我工区梁板预制场设于2#拌和站,有梁板制作台座16个,采用铺轨龙门吊起梁,运梁平车运输,吊车架设的施工方法。运梁平车基本运输路线为:由E匝道进入主路基,逐桥全幅或半幅推进,完成全部架梁作业。
梁板的预制及安装工艺特殊、工序繁多,涉及到用电、机械、起重、高空作业、重型运输等,某些安全隐患容易被忽略,现将施工中应注意的安全事项列述如下:
一、 场地建设及施工便道
1. 预制场
保持场地硬化及良好的排水设施,材料运输道路通畅,钢筋、水泥堆放应作防潮防雨处理,且应按不同品种或型号分开放置。砂石料应按不同粒径用隔墙分开。所有材料均应有标示牌,注明产地、品牌、规格、是否可用(需经现场抽检试验,合格者标明“可使用”)。钢筋制作棚应满足长度要求且作防雨处理。
2.施工便道
预制场东南侧为进入E匝道的运输便道起点,龙门吊与施工便道要保持一定的安全距离,在龙门吊轨道的外侧必须设置安全标志,严防运梁平车碰撞龙门吊。沿线通涵构造物必须能够半幅通行,运梁车不能在通涵盖板上直接通行(要有一定厚度的填土覆盖,台背填土应已完成或基本完成)。所有弯道处均应满足运梁平车的'行驶半径要求。
二、 设备的安装及使用
预制梁板及安装使用的机械设备较多,除了电焊机、钢筋弯矩机、钢筋切断机、切割机、氧焊等,还有拌和站、龙门吊、架桥机等大型设备。各种机械设备在使用的过程中,操作人员应注意加强自我保护意识,大型设备的安装及使用过程中要仔细检查螺栓螺丝及焊点,确保设备安全运行。所有机械设备的操作人员及特殊工种操作人员须经培训合格持证上岗,禁止操作人员在不熟悉操作规程违规操作,以免造成意外事故。
三、 安全用电
1.各种用电设备的布线、接线工作应由专业电工完成,防止错误接线造成短路或烧毁电器设备。
2.所有电线电缆须经常检查,发现破损、老化应及时维修和更换。
3.电缆电线不得直接铺设在施工便道及龙门吊的钢轨上,防止被压短路。
4.所有配电箱须注明配电级别,禁止设备在不符合配电级别要求的配电箱上接电超负荷用电。
5.配电房、配电箱及电缆接头处均须竖立安全标志牌。
四、 预制梁板各工序应注意的安全事项
1.每片梁板上都必须注明编号(如:X X桥X跨X号梁板)
2.钢筋加工 盘圆钢筋在用卷扬机调直时应有专人指挥,要注意防止钢筋拉直时拉勾脱落、钢筋蹦弹伤人。钢筋切断、弯曲加工时易发生机械伤人事故,操作人员须严格按操作规程操作,非操作人员不得靠近危险区。
关于安全专项施工方案 篇2
雨季施前认真组织有关人员分析雨季施生产计划,根据雨季施项目编制雨季期施工措施,所需材料要在雨季施前准备好。
成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施,其应包括现场和周边居民小区。
各项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。
应做好施工人员的雨季施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。
检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。
对于正在进行基础施工的工程,要做好边在基坑边缘和坑底设置排水沟和集水井,在边坡边缘做好排水坡度、排水沟和挡水坎。
现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。
施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等暂设工程各分管单位应在雨季前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
在雨季到来前,作好各高耸人货电梯和高脚手架防雷防雷装置,质量检察部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。
原材料的储存和堆放
(1)水泥全部存入仓库,没有仓库的.应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。现场可充分利用结构首层堆放材料。
(2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。
(3)陶粒空心砖应在底部用木方垫起,上部用防雨材料覆盖。
(4)模板堆放场地应碾压密实,防止因地面下沉造成倒塌事故。
(5)回填土用苫布或塑料布覆盖,四周有排水设施。
雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,及时组织进行。水泵等设备应提前检修。
雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
脚手架、人货电梯等做好避雷工作,也可利用建筑物自身的避雷设施,接地电阻一定要符合要求。
大风天气,要做好大型高耸物件的防风加固措施,双笼电梯按要求做好附墙。
地下室出入口,管沟口等加以封闭或设防水埂。
加强天气预报工作,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的工作。
现场临时排水管道均要提前疏通,并定期清理。
c晴天派专人进行开窗通风换气,以防室内潮气过大。
1)砼施工
a混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土,新浇混凝土应覆盖,以防雨水冲刷。防水混凝土严禁雨天施工。
b雨季施工,在浇筑板、墙混凝土时,可根据实际情况调整坍落度。
c雨季期间应随时测定砂、石含水率,及时调整混凝土配合比,严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小塌落度,必要时可将混凝土标号提高半级或一级。
d浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在次梁和板上,从而保证主梁的整体性。
2)钢筋工程
a现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。
b雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。
c为保护后浇带处的钢筋,在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙,上用预制板封口,预制板上做防水层及砂浆保护层。
3)模板工程
a雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大雨过后应重新刷一遍。
b模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。
c大块模板落地时,地面应坚实,并支撑牢固。
4)砌筑工程
a雨天如需砌筑时,砌筑砂浆应减小稠度。受雨水冲刷而失浆的砂浆应重新加水泥拌和后使用。遇暴雨停工时,应将新砌好的砌体覆盖。大雨后,如有新砌体受雨冲,应翻砌最上面两层砌块。
b为保证砌块的含水率,密切注意天气变化情况。合理安排砌块进场时间,设法避开雨天。砌块尽量运进楼层,如遭雨淋,在使用前应适当让其风干,降低含水率,保证砌筑质量。
5)脚手架工程
雨季前对所有脚手架进行全面检查,脚手架立杆底座必须牢固,并加扫地杆,外用脚手架要与墙体拉接牢固。
6)屋面工程
a保温层的铺设必须避开雨天,并及时做找平层和防水层,以免保温层含水过多,影响保温隔热效果。如做防水前遇雨,应将保温层或找平层覆盖。雨后继续施工时,必须对保温层进行取样测含水率,含水率低于9%方可施工。
b新做的涂膜防水层遇有天气有雨时,应用塑料薄膜盖牢,不得使新做的防水层遭到冲刷。卷材防水每天做好收头工作。
c屋面尽可能避开雨季施工,在施工前应先做好排水措施,如果排水口不能及时安装,应在此处先铺一层卷材。
d屋面施工沿雨水流向的逆方向进行。
7)装修施工
a.雨季装修施工应精心组织,合理安排雨季装修施工工序。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。
b.室内装修在雨季施工时,其室外门窗采取封闭抽施,防止雨水临湿浸泡。
c内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底,并安装好弯头,以免雨水污染外墙装饰。
d对易受污染的高级外装修,要制定专门的成品保护措施。
e每天下班前关好门窗,以防雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃被风吹坏。
f各种惧雨防潮装修材料应按物质保管。
关于安全专项施工方案 篇3
四川省汶川至马尔康高速公路C24标段,位于阿坝州马尔康县卓克基镇,起讫桩号为K218+600-K223+460,路线全长4.72Km。包含隧道3.397Km/1.5座,其中朴鸭脚隧道(出口段)长1480m,卓克基隧道长1917m;桥梁0.728Km/2座,其中达依沃大桥长415m,卓克基1号大桥318.3m;路基总长589.7m;互通式立交一处(互通区一期工程,包含A、B、L匝道)。桥梁基础多为桩基础,其中涉水桩基22根。
1、加强工程安全生产监督管理,保障人民群众生命财产安全;
2、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》以及《建设工程安全生产管理条例》
为了保证雨季施工期间,在发生大雨、暴雨天气险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,项目部成立雨季施工领导小组,由项目经理蒋莉斌任组长,项目生产经理江要、项目总工滕飞任副组长,安全负责人叶诗培任副组长、工程技术部,安质环保部、财务部、办公室、的负责人、施工队队长为成员指导协调四川省汶马高速公路工程C24合同段涉水工程在雨季期间的施工安全、施工进度安排以及一些突发事件的应急处理。
组织机构图如下:
1、计划20xx年5月15日,完成达衣沃大桥右线4-4,4-1墩桩基工程。
2、在雨季来临之前,完成达衣沃大桥右线5-1,5-2桩基工程、卓克基桥右5-1,左5-3桩基工程。及时疏通河道,避免因河道阻塞造成危险。
3、雨季完成后,完成达衣沃大桥及卓克基大桥河中桩基的施工。
4、达衣沃大桥及卓克基大桥河中桩基的施工平台周围用大块石和沙袋加固,防止因临时的降雨造成施工损失和影响施工安全。
5.1.1改河工程概况
本工程改河段位于路基桩号K220+310~K220+350之间的达衣沃大桥4~5桩基施工;卓克基左线3-5#墩,右线4-6#墩桩基施工,改河施工期间,应确保原河道畅通、满足农田耕作灌溉和排涝、泄洪的需要。
5.1.2施工计划安排
达衣沃大桥河中桩基的施工主要采取筑岛的方式,在靠大桩号侧埋设涵管作为过河通道,工期10天;卓克基1#大桥河中桩基施工采用填土筑岛方式形成工作平台,工期15天。
5.1.3改河施工
用全站仪放样坐标控制点,实测原地面标高,计算开挖深度,确定施工平台填筑边线。改河河道开挖时按照从河道的一侧向另一侧填筑,采用装载机配合挖土机分层挖运施工,自卸汽车装土外运。平台填筑到位后,经测量组复核基底标高、平面位置和桩基平面位置、高程后,填写自检表报监理工程师审核,经现场监理工程师检查认可后,进行桥梁桩基础施工。
5.2.1改河处桥梁下部结构概况
达衣沃大桥位于河道中的下部结构为左、右线4#墩柱及盖梁,共4根方柱实心墩和2个桥墩盖梁;卓克基1#大桥位于河道中的下部结构为左线3-5#墩,右线4-6#墩圆柱墩和盖梁。
5.2.2河道中桥梁下部结构施工安排
改河处的河道中桥梁下部结构施工采用流水作业形式。圆形墩柱施工计划定制Φ2m定型圆柱钢模2套,方柱钢模3套,墩柱钢筋笼在钢筋加工场加工完成后运至现场安装。根据模板周转次数,共需40天,计划从20xx年2月10日开始施工到4月2日完成。改河处桥梁下部结构墩柱盖梁搭设支架和托架施工,盖梁钢筋在钢筋加工场加工完成后运至现场吊装。计划定制2套模板盖梁模板,模板4天周转一次,共需40天,计划从20xx年5月10日开始施工到6月20日完成。
改河处河道中的下部结构施工在改河完成之前结束,故施工不受河道流水影响,按照下部结构施工一般程序进行。
贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强施工现场控制和职工生产安全教育,定期检查,建立安全保证体系,深入开展创建安全标准施工活动,确保本工程安全、优质、高效地完成。
(1)加强领导,健全组织
项目部成立安全领导小组,设安全负责人,施工队设专职安全员,班组设兼职安全员。制定严格的安全措施,定期分析安全生产形势,研究解决施工中存在的问题。安全负责人具体负责安全工作,组织实施对项目的安全管理,保证施工生产安全贯穿于施工全过程。充分发挥各专兼职安检人员的监督作用,及时发现和排除安全隐患。
(2)建立安全岗位责任制
逐级签订安全生产承包责任状,明确分工,责任到人。
6.3.1实行严格的安全交底和检查制度
①实行逐级安全技术交底制,每一工程开工前,做出详细的施工方案和技术措施,组织有关人员进行书面详细安全技术交底。凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料。专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。
②加强施工现场安全教育:对所有从事管理和生产的`人员进行全面的安全教育,重点对专(兼)职安全员、电工、机械工、场内机动车辆以及新工上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。通过安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一、预防为主”的思想;掌握基本生产知识和安全操作技能;提高职工遵守施工安全纪律的自觉性,认真执行安全操作规定,做到:不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被他人伤害,达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。
③项目部保证检查制度的落实,规定定期检查日期及参加检查的人员,每旬进行一次;作业班组每天进行一次,非定期检查视工程情况如施工准备前,施工危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查,并有领导值班,对检查中发现的安全问题制定整改措施,定人限期进行整改,保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。
6.3.2加强安全生产教育,提高全员安全意识。
开工前,对参加本工程施工人员进行安全生产教育,组织学习安全法规和各工种安全操作规程。
重点进行四个方面的教育,即:主人翁责任感和“安全第一”的教育;安全基本知识和技能的教育;遵守规程制度和岗位标准化作业的教育;文明施工的教育。同时开展安全竞赛活动,进行安全检查评比,激发全员安全生产自觉性。
关于安全专项施工方案 篇4
一、编制依据、原则及范围
(一)、编制依据:
1、寻全高速公路两阶段施工图纸。
2、我单位对施工现场实际踏勘和调查的情况
3、本工程现场实际情况;
4、公路桥涵施工技术规范
5、《建设工程安全管理条例》
6、《公路建设工程安全生产管理办法》
7、《施工现场临时用电安全技术规范》
8、《公路工程施工安全技术规程》(上、下册)
9、我公司的技术、管理水平及同类工程施工的经验。
(二)、编制原则:
1、以人为本、减少伤害
切实履行企业的主体责任,把保障员工、人民群众和生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。
2、居安思危、预防为主
对重大安全隐患进行评估、治理,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对突发事件的各项准备工作。
3、统一领导、分级负责
在项目部领导小组统一领导下,健全分类管理、分级负责的管理体制,落实行政领导责任制,切实履行项目部的管理、监督、协调、服务职能,充分发挥管理机构的`作用。
二、桥梁工程概况
本标段所辖范围内有桥梁8座,其中大桥有:龙竹高架桥9-30m,李屋高架桥, 5-30m,唐屋一号高架桥5-30m ,唐屋二号高架桥左幅5-30m,右幅6-30m,十竹山高架桥6-30m,黄坑一高架桥左幅13-40m,右幅12-40m ,黄坑二高架桥6-40m 。另有1座分离式立交:李屋支线上跨20+32+20m。大桥采用30m及40m连续小箱梁,上部结构采用先简支后连续结构方案。支线上跨桥上部结构采用变截面连续箱梁。下部结构桥墩除黄坑一、二高架桥及支线上跨桥采用薄壁墩+柱台+桩基础型式,其余均采用墩柱+柱台+桩基础型式。
三、桥梁施工安全分析
(一)施工安全分析
根据桥梁施工的特点,施工中容易造成不安全因素的危险源主要有:支架坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、汛期防洪。
1、支架坍塌--因支架设计不科学、不合理,搭设不规范,造成支架坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。
2、高处坠落--在搭设支架时或在支架顶安装模板、钢筋、浇筑砼时进行的高处作业,可能高处坠落而导致人身伤害的。
3、物体打击--高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。
4、机械伤害--机械(砼搅拌机、砼运输车、砼输送泵、吊车等)运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。
5、触电--用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。
6、汛期防洪--汛期落实防洪责任制,成立防洪组织机构;对重点部位设专人防守;在现场准备充足的防洪物质,加强防汛值班,雨天对现场进行不间断巡查。雨天严禁在室外使用电钻、发电机等设备。加强与永丰县气象局联系,提前做好防范工作。
(二)其它因素影响
四、桥梁安全施工方案
(一)机械钻孔安全施工方案
1、施工准备阶段安全预防措施
(1)桩基础施工平台夯填平整、密实,严格选拔施工人员,所有作业人员必须经系统培训持证上岗。所用施工机械设备检验合格且施工过程中指定专人严格限定其位置及施工范围,坚决避免违规作业行为。
(2)桩基础钢筋笼吊放吊装过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。因此,在施工准备阶段对钢筋工程施工的各个环节作业人员都要进行安全操作技术交底。
(3)挑选责任心强、业务精干、思想素质优秀的工区管理人员,充实到施工生产一线,切实保证现场施工组织管理。
(4)在所有参建人员中强化灾害意识、危险意识。结合高速公路施工的特点和实际,定期对参建人员进行防灾、减灾及防恐怖活动教育。
(5)设置专职安全人员对施工现场巡逻,监控。
2、钻孔桩基础施工安全预防措施
(1)危险源:
机械伤害;吊装伤害;淹溺;车辆伤害;孔口坍塌。
(2)特种作业
钻孔桩基础特殊作业主要包括吊车的起重作业、挖桩作业、焊接作业等。
(3)起重作业要求
①检查起重机的各部润滑是否充足,操纵手柄、制动器踏板及其它操纵装置是否正常,是否在安全位置;检查各机构零部件应完好无损,螺栓牢固可靠。
②起吊时,必须先试吊,即将重物吊离地面10~30CM,检查整机稳定性、制动器的可靠性和捆绑情况,确认无误方可起升作业。卷筒上钢丝绳不应重迭或打结,放绳时,在卷筒上的钢丝绳不应小于2~3圈。
③起重作业过程中,司机不得离开岗位,如有特殊情况必须将重物放在地面再离开。
④起吊重物时,不得落臂;落臂时,油门小,抬臂时,油门大。
⑤要求起重作业场地坡度不应超过3度,否则在回转时会导致翻车事故。
⑥当起吊接近额定重量时,吊臂左右旋转角度各不能超过45度,且不能在吊离地面0.5m以上的空中回转,在一般情况下,不准横吊,以防翻车。
⑦司机与作业点必须通视,并且由专人指挥,并由专人配合吊装,防止钢筋笼在吊装过程中侵入施工便道。
(4)冲击钻机安全要求
①操作人员必须持证上岗。
②冲击钻机进钻时,附近不得站人。
③胶管连接处用双夹卡住。
④钢丝绳在卷筒上不得少于三圈。
⑤定期检查钢丝绳破损情况。
(5)焊接作业要求
①必须遵守焊、割设备一般安全规定及电焊机安全操作规程。
②电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆由电工进行。
③电焊机要设单独的开关,开关放在防雨的闸箱内,拉合时戴手套侧向操作。
④焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条戴手套,在潮湿地点工作,要站在绝缘胶板或木板上。
⑤把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳索或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。
⑥更换场地移动把线时,及时切断电源并不得手持把线爬梯登高。
⑦清除焊渣时,要戴好防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
⑧多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,配隔光板。
⑨雷雨时,立即停止露天焊接作业
⑩工作结束立即切断焊机电源,并检查工作地点,确认无起火危险后,方可离开。
(6)施工安全控制要点
①钻机安装时,机架要垫平,保持稳定,不得产生位移或沉陷,钻架顶端用缆风绳对称张拉,地锚要牢固;
②钻孔时钻速不得过快或骤然变速;孔内弃土不得堆积在钻孔周围;
③停钻后,钻头提出孔外安全放置,孔口遮盖防护;
④泥浆池四周要设有警戒线标志。
关于安全专项施工方案 篇5
一、工程概况
本工程为晋城市土产日杂总公司1、2底商住宅楼,1楼总建筑面积为18463.4m2,2#楼总建筑面积为,地下一层,地上十七层,框架结构。
二、材料规格与要求:
1、钢管采用外径48MM,壁厚3.5MM的钢管,有严重腐蚀、弯曲、压扁或有裂纹的禁止使用。
2、扣件必须使用玛钢扣件,且经劳动部门批准的单位所生产的合格产品,有出厂合格证明。发现有脆裂,变形,气孔,砂眼,滑丝的禁止使用。
3、安全网采用绿色密目安全网及网眼小于10cm的尼龙网,必须有合格证及产品试验报告,严禁使用损坏的安全网。
4、脚手架采用5cm厚的木脚手板,宽度不小于20cm,端头用8#铅丝加箍处理,有腐朽,劈裂的不准使用。
5、预埋吊环采用Ф16Ⅰ级钢筋,要求原材经外观验收并有复试报告。
1)高出屋面10cm。
2)应埋入板内,且置于屋面板底铁以下,锚固长度≥30d,端头做180度弯钩,绑扎牢固。
3)吊点位置:支点以内的长度与挑出长度之比应大于3。
4)3m以上吊篮设3根挑梁,3m以下吊篮设2根挑梁。
6、吊鞭采用Φ16Ⅰ级钢筋制作,要求原材经外观检查验收合格,并经复试合格。
1)每根长800mm,每3根相互焊成一组。
2)双面焊,搭接长度≥5d,满焊。要求焊缝均匀,饱满平整、无明显缺陷。
3)接头弯折尺寸准确,无偏心无偏移,焊缝厚度≥6mm,焊缝宽度≥12mm。
4)吊鞭如租用,进场必须按上述要求检查,并应由其提供原材试验报告。
5)吊鞭间连接,使用Φ16A3钢吊环。
7、保险绳及预埋拉结点:使用Φ12.5钢丝绳,6x19+1型卡扣不少于4个,并设50cm安全弯,安全绳,保险绳选用公称抗拉强度为1700n/mm2。
8、倒链使用2T以上手动倒链,链长6m,必须有产品合格证。
9、卡环采用与钢丝绳配卡使用的卡环,选卡环为1.4号,其安全荷载为14.5kn,大于10.5kn。
三、吊篮组装搭设要求:
1、吊篮根据平面图组装成高3.8m、宽0.8和1.0的双层吊篮,长度应根据平面图布置成2—6m不等,见示意图。
2、吊篮内侧距建筑物间隙为100—200mm,两吊篮间距离≤200mm。
3、吊篮杆间距≤2m,外侧端部设两道护身栏,一道挡脚板(不低于180mm),吊篮大横杆不少于5根,吊篮内侧必须设1.2m高护身栏一道,顶部设护头棚,护头棚铺2.5cm木板,操作面铺5cm脚手板,小横杆间距1m。
4、吊篮采用钢管及玛钢扣件组装,钢管扣件端部伸出长度不小于100mm,吊篮外侧两侧面内皮用绿色密目网封严、索死,底部用大眼尼龙网封严。
5、吊篮组装应牢固可靠,至少5道横杆,脚手板铺平铺严,并与小横杆固定牢固,大小面均需打戗,吊篮内设爬梯,留活动盖板。
四、搭设方法:
1、搭设挑梁
1)挑梁挑出长度和位置应与吊篮的吊点保持垂直,并使挑出一端稍高于另一端。
2)挑梁与吊环连接时,应用Φ12.5钢丝绳拉结。
3)挑梁拉接点与屋面之间用钢管搭设三角支架,作支撑点。
4)挑梁在建筑物内外两端应钢管连接固定,形成整体。
5)阳台部位的挑梁,在挑出部分的.顶端要加斜撑的抱戗,斜撑下脚加垫板,并且将受力的阳台板及以下的两层阳台板设立柱加固。
2、吊篮用吊索(即逮子绳)要从吊篮主横杆底下穿过,并绕横杆一周,防止滑动,吊钩下的吊索与吊篮内外主横杆连接夹角要保持45度,同时用卡子将吊钩与吊索卡死,并必须将防脱钩装置卡死。
3、放安全绳及吊鞭
1)保险绳与挑梁连接固定,保险绳通过焊好的吊环与挑梁连接,或采取加木方的方法,防止钢丝绳受剪,采用卡扣卡牢,不少于4个卡子,且做安全弯,然后将钢丝绳放至底层吊篮处,保险绳严禁接头使用。
4、吊篮升降:各吊点挂好倒链,通过倒链升降吊篮,使吊篮平稳的升到使用高度,吊环与吊鞭卡牢,锁好保险绳,最后将吊篮与建筑物拉结稳固。
5、保险绳每次升降量应不大于1m。
五、安全注意事项:
1、施工方案经上级主管技术部门审核批准后,各级负责人在施工前逐级进行安全技术交底,严格按方案有关标准要求施工。
2、施工前对所使用材料进行现场检查验收,不合格品坚决不准使用,焊件必须经有关部门检验合格后方可使用。
3、架子工必须持证上岗,佩戴好防护用品,严格按交底及操作规程施工。
4、吊环预埋及挑檐预留洞位置应作好隐预检,并办理相关手续,做到准确无误。
5、安装屋面支撑系统时,一定要仔细检查各连接件及紧固件是否牢固,检查悬挑长度是否符合要求,安装完毕后,方可安装钢丝绳,保险绳在外,吊索位于里侧。
6、吊篮内施工人员必须遵守操作规程,戴好安全帽,佩戴安全带,服从安全人员指挥,严禁酒后作业,严禁嬉戏打闹,遇有大风大雨等恶劣天气不得有人作业,且风雨过后,施工人员要全面检查,保证安全使用。
7、吊篮组装完毕后提起,离开地面1。5m,作负荷试验,负荷重量每平米不准超过120公斤(包括人体重),并加荷至1。5*120=180公斤/m2,经24小时,检查验收合格,并作好试验记录后,方可正常使用。
8、吊篮使用注意事项:
1)吊篮上的人员和材料要均匀分布,保持吊篮两端负载平衡。
2)使用吊篮的人员,在工作中要随时注意工具材料,不准向外抛掷任何物料,保持吊篮内清洁,篮内人员必须系好安全带。
3)安全保险绳每次放量不得超过1m,并卡牢所有卡子。
4)应设专人监视挑梁荷载与变动情况,发现问题立即停止使用并及时向有关部门汇报。
5)吊篮升降时,松开安全保险绳前一定要再次检查倒链是否正常,倒换倒链时,一定要先兜好安全保险绳。
6)每次升降吊篮后,要经安全管理人员验收,并填写升降验收单后方可使用。
7)不得将两个以上吊篮连在一起升降。
8)组装和拆除吊篮时,至少三人配合操作,严格按工艺程序作业,不得擅自施工。
六、吊篮各部位计算:
1、吊篮架体荷载计算:
按最大吊篮(6mx1mx3.8m)计算:
恒载:钢管自重(含护身栏)
G1=(30+25+12+32+7。2x2+4。2x2)x0。0384=4。68kn
扣件自重
G2=106x0.0135+2x0.0145=1.46kn
木脚手板、护头棚、垫板及防护网
G3=6x0.8x0.4x2.5=4.8kn
挡脚板
G4=0.18x8x2x0.4=1.2kn
施工荷载:
P1=1.2x6=7.2kn
风荷载:
W=0.7μZμSWO=0.7x1.56x0.65x0.35=0.25kn/m2
PW=WA=0.25x6x1=1.5kn
吊篮总荷载:
ΣP=G1+G2+G3+G4+P1+
PW=4.68+1.46+4.8+1.2+7.2+1.5=20.84kn
每根吊索承受荷载:
F=ΣP/3=20.84/3=6.95N
考虑安全,取每根吊索承重:
F=10.5kn(按两根吊索受力算)
2、承受倒链钢丝绳的强度计算:
N=(G/N)(1/SINA)≤P/K
N=每根吊索钢丝绳所受拉力。
G=所吊物体自重
A吊索钢丝绳与重物的水平夹角,取45度。
P吊索钢丝绳破断拉力。
K吊索钢丝绳安全系数。
N=(10.5/1)(1/SIN45)=14.85KN
P/K=97.3/6=16.2KN
N
符合要求。
3、吊鞭及安全保险绳的强度计算:
1)吊鞭采用Φ16钢筋链杆制作,每根长0.8m,每三根为一组。(尺寸见图)
按轴心受拉计算
[σ]=170mpa
允许拉力
[N]=[σ]A=170x3.14x(16/2)2x10—3=34.16KN
安全系数KS=34.16/10.5=3.25>3
满足受拉要求。
2)安全保险绳选用6x19+1型Φ12.5钢丝绳
N=(G/N)(1/SINA)≤P/K
N=G=10.5KN
P/K=97.3/6=16.2KN
N=
符合要求。
注:6x1x3.8型吊篮选用钢筋杆及安全绳各三根。其他型中的≥3m、≤6m的吊篮同上,≤3m的吊篮各选2根。
4、挑梁的强度、刚度计算:
选用3号工字钢Ⅰ16
[σ]=170MPA
[τ]=100MPA
(1)荷载计算:
1)吊鞭每根吊索按77。6计算,即97节杆。
每根吊鞭的重量G1=97x1.4624x0.0098x1.58=2.19kn
2)安全保险绳每根按78m计算。
每根保险绳重量G2=78x0.5412x0.0098=0.41kn
3)倒链自重G3=91x0.0098=0.89kn
施工时每根梁承受荷载:P=10.5+2.19+0.41+0.89=13.99kn
按P=15kn计算
(2)根据强度条件选择截面:
最大弯距Mmax=PxA=15x0.7=10.5kn
抗弯截面模量W=Mmax/[σ]=(10.5x103)/(170x106)=61.26x10—6m3
可选用:Ⅰ12
工字钢
W=72.7
cm3
Wx=141
cm3
Ⅰ16
工字钢
Ⅰ=436
cm3
Ⅰ=1130
cm4
1)刚度校核:
选用Ⅰ16
工字钢
Ⅰ=1130
cm4
Wx=141
cm3
Fmax=(fa21/3EI)(1+a/1)
=(15x103x7002x2100/3x2.1x105x1130x104)(1+700/2100)
=2.89x10—3m=2.89m
容许挠度[F]=1/500=2100/500=4.2mm
满足刚度要求。
2)强度校核:
最大正应力σmax=m/w=(10.5x103)/(141x106)
=74.5Mpa105mm2
满足强度要求。
关于安全专项施工方案 篇6
批准:
审核:
编制:
一、编制依据和原则
1、编制依据
1.1 《中华人民共和国家法》;
1.2国务院《建设工程安全生产管理条例》;
1.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》;
1.4 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》;
1.5本单位施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验。
2、编制原则
2.1贯彻国家各项方针、政策的原则。认真贯彻执行国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。
2.2根据业主对本项目的要求,依据工程实际情况,制定安全生产措施。采取现代化的管理手段和管理模式,优化各项资源配置。
2.3安全第一。在安全方案编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。
二、安全目标
采取切实有效的措施,杜绝重大事故及火灾事故发生,重大伤亡事故率为0。
三、安全管理措施
我项目部严格坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真执行国务院、建设部等上级部门下发的各类安全管理规定,切实保证施工人员的人身安全和工程质量安全。针对施工过程中存在的危险源,项目部组建危险源安全防范领导小组。项目经理为安全防范领导小组组长,项目总工为安全防范领导小组副组长,安全负责人、现场安全员、各施工组负责人为安全防范领导小组成员。
1、岗位职责
1.1组长安全职责:
(1)项目经理对工程的安全工作负第一责任,负责施工安全生产的全面工作。
(2)认真贯彻落实上级安全生产方针政策,严格执行本项目的安全生产规章,组织制定本单位项目安全和措施,保证本项目职业健康安全管理体系有效运行。
(3)建立健全项目经理部安全生产组织机构,并制定完善的安全生产规章制度。
(4)审批专项施工方案和安全防护措施。
(5)在本单位项目安全生产例会时及时研究解决安全生产中存在的问题及防范措施。
(6)经常组织深入施工现场检查,督促安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。
(7)在计划布置、检查、总结、评比工作中,要考虑安全工作,确保本项目安全生产投入的有效实施。
(8)发生事故,及时赶赴现场组织抢救,并立即如实向上级报告,不得在事故处理期间擅离职守。参与事故的调查,具体落实上级有关部门做出的处理意见。
1.2副组长安全职责
(1)实施本单位项目的安全质量目标,协助组长分项负责安全技术审核关。
(2)编制施工组织计划、安全技术交底,审核专项施工技术方案、安全预案。对本单位项目技术人员和施工负责人进行安全技术交底。
(3)施工技术例会,研究处理施工中重大的安全技术问题,排除施工过程中的安全隐患。
(4)经常深入施工一线检查,善于发现施工中安全技术措施不到位的地方,采取切实有效的方案、预案解决难题,确保施工顺利实施。参与事故的调查和分析,从技术方面分析事故原因,提出防范措施。
(5)负责安全环境工作和危险源的评审识别。
(6)组织经常性的安全检查,发现隐患时在职权范围内必须认真组织整改。
(7)组织对安全管理人员和职工的安全,并深入施工一线,对教育质量进行监督检查。对施工中发生重大以上事故应亲临现场了解情况,组织处理善后事宜,按“四不放过”原则,提出防范事故的具体措施。
1.3组员安全职责
(1)贯彻执行本单位项目安全生产规章制度,指导下一级安全员开展安全工作。
(2)自觉参加业务学习培训,具备施工安全生产知识和管理能力,必须经考核持证后方可上岗。
(3)会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训。
(4)在本单位项目施工过程中,进行安全生产现场监督检查,发现事故隐患应向本单位负责人和安全管理机构报告,同时还应采取有效措施,防止事故隐患继续扩大。
(5)坚持原则,行驶安全否决权。对“三违”行为,要敢于制止和教育;对机械设备及作业环境有危害及职工生命安全或会造成重大经济损失的隐患,要立即制止作业,并报告有关部门和领导。
(6)协助工程技术人员做好本单位项目安全技术交底工作。
(7)参与本单位组织施工现场应急预案的演练,熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。
(8)发生生产安全事故,及时保护现场,参加救援,并立即向本单位安全管理机构和领导汇报;参加生产安全事故的调查和处理,具体做好工伤事故的统计、分析和报告,协助有关部门人员提出防止事故的措施,并督促实施。
1.4各施工组负责人安全职责
(1)各施工组负责人,对本组的安全生产工作负总责。领导和组织开展安全生产和劳动保护工作,并定期研究本施工组的安全工作。
(2)认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令及本工程项目制定的安全生产制度、领导职工认真贯彻执行。
(3)对本施工组的职工进行安全技术交底。
(4)经常进行安全生产检查。检查施工作业场所、机具设备、安全设施等是否符合安全要求。
(5)负责组织制定本组安全生产规章制度,经上级批准后贯彻执行。
(6)经常性的组织职工安全检查活动,负责对新工人的班组级教育和安全规程的宣贯。
(7)不违章指挥,对违反安全制度的指令,有权拒绝执行并及时向上级报告。
(8)发生事故,组织或参与急救伤员的工作,及时向上级报告,保护事故现场,组织或参加事故原因调查,拟定改进措施。
2、施工安全管理措施
2.1土方工程安全管理措施
(1)开挖基坑时,如对邻近建(构)筑物或临时设施有影响时,应采取安全防护措施。
(2)挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。一般应不小于1.0m,堆放材料及机具时应不小于0.8m。
(3)开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时,应立即加固防护。
(4)基坑需机械抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设施,抽水机及管路等要安放牢靠。
(5)管节吊装时,需专人负责,认真检查吊扣及钢丝绳的稳固。起吊前应让吊车慢慢升起,检查钢丝绳有无挂脱或挂错。
(6)基坑边应留有护道,静载距坑边缘不小于1.5m,动载距基坑边缘不小于3.0m,不允许车辆在坑边缘通行,否则将对基坑边坡的稳定造成破坏。
(7)施工中注意对基坑及边坡的监测,注意观察坑边缘顶地面有无裂缝及沉降,必要时应采取插打型钢支护、隔水等措施,确保安全施工。
(8)基坑开挖后,应设置警示标志。安排专人进行场内车辆指挥,防止重载车辆或无关人员靠近基坑。危险场所警示标志设置要齐全,位置要得当,夜间要有红灯示警。
2.2管材运输、装卸及堆放的施工安全管理措施
(1)所有车辆、设备保证处于完好状态,不带病作业,运管子时严禁超高,高出拖车立柱或车厢部分不得超过管径的二分之一,立柱必须齐全牢固。装车时管下应垫稳,全车捆牢后方可起运,运管材的车辆中速行驶,避免急刹车以防止管子移动、移位伤人。
(2)运管车辆只能在现有的道路或已平整、压实的施工道路上行驶,而不允许随意在无路地段行驶。管子运抵现场时,选择地势平坦的场地堆放,管堆底层掩牢,靠近村镇、路口或可能有人攀登的现场应设置“禁止攀登”、“管堆危险”等警告标志。装卸管时,专人统一指挥,严禁装卸工站在管子上和卸管一侧,以防管子下滑伤人。
(3)大的堆管场设围栏与警卫,大量储存管材时,堆与堆之间应留出必要的便道,主要便道宽度不得小于5m,管子堆放层数不超过2层。管垛掩牢,上层管子整根落入下层两管之间凹处以防滚动,在管堆上吊运管子时,自上而下一层层吊,严禁从下层抽吊。
2.3管道焊接施工安全管理措施
(1)在沟槽没焊接钢管固定口时,应挖工作坑。工作坑应满足施焊人员安全操作的要求,尺寸应符合相关规范要求。
(2)焊接设备应完好,符合相应的焊接设备标准规定。
(3)焊接设备的工作环境应与说明书的规定相符合,安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方。
(4)在特殊环境条件下,必须对设备采取特殊的防护措施。
(5)作业中裸露导电部分必须有防护罩和防护设施,严禁与人员和车辆等金属物体相接触。
(6)焊机的电源开关必须单独设置,并设自动断电装置,多台焊机作业时,应保持间距50cm以上,不得多台焊机串联接地。
(7)作业时,严禁将接地线连接在管道、机械设备、建筑物金属构架和轨道上,现场应设专人检查,确认安全。
(8)露天作业使用的电焊机应设防护措施。
(9)受潮设备使用前,必须彻底干燥,并经电工检验,确认合格,并记录。
(10)作业结束后,电焊设备应经清理,停置在清洁干燥的地方,并加遮盖。
(11)清扫场地,焊割完的灼热工件应放在安全地点,工作地点溅落火星应彻底熄灭。
(12)切断气源,盘好氧气与乙炔橡胶软管,放在指定地点,未与气源脱离的氧气和乙炔严禁存放在工具箱内。
(13)做好交接班,并与接班者共同检查安全。
2.4吊装及管件就位施工安全管理措施
(1)吊装时应对吊装质量、吊机能力和钢丝绳强度进行验算,禁止超负荷吊装。
(2)吊装管道下沟时,吊机的停放位置应选择平整安全部位,吊机与沟边应保持1.50m以上净距。
(3)吊装操作应由专人指挥,起吊时吊件下不准站人。吊装下沟时应由1~2人扶稳,防止吊件晃动碰撞。
(4)在有架空电缆的区域吊装,吊机最高起吊位置的吊臂顶端与架空电缆线应保持足够的安全距离,并应与建筑物保持安全距离。
2.5管道强度试验安全管理措施
(1)在打压时,空压机和管道之间的各接口应绝对牢固,避免管口脱落强压气流伤人。管道试压时,后背处严禁站人。
(2)管道吹扫时,分工要明确,专人指挥,全线范围内要有可靠地通讯联络手段。
(3)在吹扫管道时,应及时控制收、发球两端的压差,如压差过大应及时处理,避免事故发生。吹扫时应妥善处理排弃物,不得伤人。
(4)执行安全操作规程,不违章作业、不违章指挥、杜绝安全事故的发生。各种设备要有专人操作,除操作人员和维修人员外,其他人员不得随意乱动。
(5)施工期间,安全员全面负责监督工作,发现不安全因素,随时排除,并采取预防措施。
3、用电安全管理措施
(1)建立对现场临时用电线路、用电设施的定期检查制度,并将检查记录存档备查。所有用电机具在操作时必须由专职电工接送电,其他人不得接送。
(2)电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动工具必须按规定接地接零安装单一行程开关和漏电保护装置,遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
(3)临时配电线路按规范敷设整齐,架空线采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。
(4)配电系统实行分级配电。各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途。各类配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体涂有安全色标,统一编号,箱内无杂物,停止使用时切断电源,箱门上锁。
(5)独立的配电系统必须按照部颁发的标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的具体情况形成完整的保护系统。
(6)手持电动工具应符合有关规定,电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维护和保管由专人负责。
(7)电源照明电压采用220V,在电源一侧加漏电保护器,特殊场所按规定使用安全电压照明器。使用行灯照明,其电源电压应不超过36V,灯体与手柄坚固绝缘良好,电源线使用橡胶套电缆线,不得使用塑胶线。
(8)施工现场应制定电气安全运行与维修管理规定,现场电工和各用电人员应熟悉规定,并认真执行。
(9)施工用电应由电气工程技术人员负责管理,并建立安全技术档案。
(10)施工用电设施的安装、拆卸和维护运行必须由电工负责,严禁非电工进行任何电气作业。
(11)施工现场值班电工应熟悉管理范围内的变电站、供电线路和用电设施的性能与运行方式,做好现场巡视、维护管理。
(12)施工现场电气设备的接线应正确、牢固,布线应清晰、整齐,不得乱拉乱扯。电缆穿越道路时,应穿钢管并覆土保护。
(13)变压器、供电线路检修时,必须执行停电、验电的管理规定,并采取挂接临时接地线和设安全标志灯安全措施。
(14)现场电工应严格遵守停送电制度,严禁约时送电。
(15)值班电工应建立交接班制度,并有文字记录。
(16)电工班应配备齐全的高压绝缘安全用具和防护用品,并按规范要求定期进行试验并记录,试验合格后方可使用。
(17)电工禁止酒后作业。
4、机械设备操作安全管理措施
4.1一般规定
4.1.1施工中必须使用有资质的企业生产的施工机械设备,具有合格证和完整的安装、使用、维修说明书。施工机械设备进场前,应经验收,确认合格。
4.1.2施工机械操作工应经过专业培训,考核合格,取得国家行政主管部门颁发的操作证后,方可上岗。
4.1.3机械上的各种安全防护装置和监测、指示、仪表、报警、信号等自动装置应完好齐全,有缺损时应技术修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。
4.1.4电动机械的电气接地、拆卸必须由电工操作,并符合相关规范规定。在露天和潮湿地区使用,应采取防潮防触电保护措施。
4.1.5施工机械使用前,操作工应进行全面检查,确认机械各部完好,防护装置齐全有效,并经试运转,确认正常,方可作业。
4.1.6机械必须按照生产企业的使用说明书规定的'技术性能、承载能力和使用条件正确操作,合理使用。严禁超载作业或任意扩大使用范围。不得随意更换原机零部件,需要更换时,应由专业技术人员设计并试验、鉴定,确认符合要求后方可实施。
4.1.7机械不得带病运转。运转时发现不正常时,应立即停机检查,排除故障后方可使用。
4.1.8轮式机械和机动车在社会道路、公路上行驶应遵守法规的规定。
4.1.9大型移动式机械作业场地应平整、坚实,固定式机械应有可靠的基础,并安装稳固,机身应保持水平。
4.1.10大型移动式机械运转和作业时,现场应设专人指挥,指挥人员应站在安全处。运转和作业前,指挥人员应检查周围环境,确认符合安全要求后,方可向机械操作工发出指令。
4.1.11轮式、履带式机械起步前,必须观察周围环境,确认安全,并鸣笛示警。
4.1.12电动机械必须在机械附近配备开关箱,且一机一闸。启动前,应检查电气接地,确认完好、无漏电。检查漏电保护装置,确认灵敏可靠。使用中遇停电,必须关机断电并制动。
4.1.13机械运行中,操作工和现场人员严禁触摸运转的部件,并保持安全距离。
4.1.14机械运转中,严禁操作工或驾驶人员离开岗位,需离开岗位时,必须断电、熄火、制动,必要时应锁闭操作室或驾驶室。
4.1.15机械运转中严禁维修、保养。维修保养机械必须在断电、熄火、制动和楔紧行走轮后进行。在机械悬空部位下作业时,必须将悬空部位支撑或支垫稳固。
4.1.16作业后必须断电、熄火、制动、操作柄置于零位,移动式机械应停置于平坦、坚实、安全的地方,并锁闭驾驶室、操作室。
4.1.17机械集中停放场所应设专人值守,并应按规定设置消防器材,大型内燃机应配备灭火器,机房、操作室和机械四周不得堆放易燃、易爆物品。
4.1.18在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所,必须配置相应的安全保护设备和有害物处理装置。
4.2运输车辆操作安全技术措施
4.2.1启动前应检查信号和指示装置、制动系统、轮胎气压等,确认正常。
4.2.2行驶中遇有上坡、下坡、凹坑、明沟或通过铁路道口时,应提前减速,缓慢通过,不得中途换挡,不得靠近路边、沟旁行驶,严禁下坡空挡滑行。
4.2.3在泥泞、冰雪道路上行驶应降低车速,必要时应采取防滑措施。
4.2.4通过危险地区、河道和狭窄道路、便桥、通道时,应先停车检查,确认可以通过后,由有经验的人员指挥通过。
4.2.5装卸车时应听从现场指挥人员的指令。
4.2.6停放时应熄火、制动,并锁闭车门。下坡停放应挂倒档,上坡停放应挂一档,并将车轮楔紧。
4.2.7向基坑卸料时,轮胎与基坑边距离应由坑深、土质和支护情况确定,且不得小于1.5m,并设牢固挡掩。
4.2.8运载物品应捆绑稳固牢靠,运载轮式机具时,应采取防止滚动的措施。
4.2.9运载松散材料或砌块的高度不得超过车厢顶部。运载松散材料应采取遮盖措施。运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品时,必须符合有关安全规定。
4.2.10载重汽车不得人货混装。
4.2.11使用自卸汽车装料时,应拉紧手制动器。自卸汽车不宜在架空线路下方卸料,需在其下方卸料时,卸料前必须确认车厢顶升后其与上方架空线路的距离符合安全规定。卸料时应将车停稳,确认四周无人员来往,不得边卸料边行驶,严禁在斜坡侧向倾卸。卸料后应及时使车厢复位,方可起步,不得在车厢倾斜状态下行驶。
4.3挖掘机操作安全技术措施
4.3.1机械作业和行走场地应平整、坚实。
4.3.2不得在超过本机允许的坡度上作业和行驶。
4.3.3上、下坡应慢速行驶,不得中途换挡,严禁下坡空挡滑行。
4.3.4在电杆附近取土等作业时,对不能取消的拉线、地垄和杆身,应留出土台,作业中尚须根据土质情况确定坡度。
4.3.5施工中遇下列任一情况时,必须立即停止作业:
(1)土体不稳定,有坍塌征兆时;
(2)发生暴雨、水位暴涨和山洪暴发;
(3)在爆破警戒区内发生爆破信号;
(4)地面涌水冒泥,出现陷车;
(5)在坡道上作业,发生滑移;
(6)工作面净空不足以保证安全作业;
(7)安全标志、防护措施损毁、失效。
4.3.6在松软地面上作业,地面上应垫以枕木或垫板。
4.3.7轮胎式挖掘机使用前应支牢支腿并保持机身水平,支腿应置于开挖面方向,转向驱动桥应置于开挖面后方。履带式挖掘机驱动轮应置于开挖面的后方。
4.3.8正铲作业时,除松散土壤外,其最大挖掘神的不得超过机械规定,在反铲作业时,轮胎距开挖面的边缘应大于1m,履带距开挖面边缘距离应大于1.5m。
4.3.9作业时,挖掘机应保持水平位置,将行走机构制动,并将轮胎或履带楔紧。
4.3.10遇较大的坚硬石块或障碍物时,应待清除后方可开挖,不得用铲斗破碎石块、冻土等。
4.3.11作业时应待机身停稳后方可挖土,铲斗未离开开挖面时,不得回转和行走。
4.3.12作业时,各操作过程应平稳,不宜紧急制动,需制动时应先变低速后制动。铲斗升降不得过猛,斗臂抬高和回转时,不得碰撞沟槽侧壁和其它物体。
4.3.13反铲作业时,斗臂停稳后方可挖土。挖土时斗柄伸出不宜过长,提斗不得过猛。
4.3.14作业中挖掘力突然变化,应停机检查,严禁在不明原因的情况下擅自调整分配阀压力。
4.3.15向运土车辆中装土时,应降低铲斗,减小卸落高度。在车辆为停稳时不得装车。装车时,铲斗不宜从驾驶室顶上通过,需通过时,驾驶室中不得有人。
4.3.16履带式挖掘机短距离行走时,主动轮应在后面。轮胎式挖掘机行驶前应收回支腿并固定。挖掘机行走时,斗臂应在正前方,制动回转机构,铲斗离地1m以上。
4.3.17保养或检修时,铲斗应落地。进入底盘下检修时,必须用垫木将抬起的轮胎垫稳,用木楔将落地轮胎楔紧后方可进行。
4.3.18作业后,应将铲斗收回平放在地面上。
4.4装载机操作安全技术措施
4.4.1装载机作业距离不宜过大。
4.4.2行驶时,宜将铲斗提升离地50cm,机上不得乘运其它人员,严禁铲斗载人。
4.4.3行驶中应避免突然转向。铲斗载荷行驶时,不得急转弯或紧急制动。
4.4.4装料时,铲斗应从正面铲料,不得铲斗单边受力。卸料时,应低速缓慢举臂翻转铲斗,铲臂不得快速下降。
4.4.5铲斗运载物料时,宜保持铲臂下铰点离地50cm,平稳行驶,不得将铲斗提升到最高位置运载物料。
4.4.6装料中,遇铲斗阻力大,轮胎打滑现象时,应立即停止铲装,待排除后方可再铲装,并应避免铲斗偏载。
4.4.7在沟槽边卸料,轮胎距沟槽边缘距离不得小于2m,铲斗不宜过于伸出。
4.4.8作业后铲斗应平放在地面上。
4.4.9装载机进行检修保养时,必须锁定转向架,需升臂润滑、调整作业时,应锁定安全销或将铲臂支撑牢固。
4.5推土机操作安全技术措施
4.5.1推土机行驶前,应确认机械四周无人员和障碍物,且起步不宜过猛。行驶时,严禁有人站在履带或铲刀的支架上。
4.5.2需在陡坡上推土时,应先平整作业面,使机身保持平衡方可作业。
4.5.3上坡时熄火,应立即放下铲刀并制动,待分离主离合器后,方可重新启动内燃机。
4.5.4下坡时,当推土机下行速度大于内燃机传动速度的情况下,转向动作的操纵应与平地行走时操作方向相反,此时不得使用制动器。
4.5.5向沟槽内推土时,应听从指挥人员的指令,机身、铲刀与沟槽边缘之间应保持安全距离,后退时应先换挡,方可提升铲刀倒车。
4.5.6两台以上推土机在同一地区作业时,前后距离不得小于8m,左右距离不得小于1.5m。
4.5.7用推土机牵引其它设备时,应有专人指挥,钢丝绳连接应牢固可靠,或采用牵引杆连接。
4.5.8作业后应落下铲刀和松土器。
4.5.9短途转移宜将铲刀离地40cm,不得高速行驶和急转弯,不得长距离倒退行驶,且转移距离不宜超过10km。
4.6起重机械操作安全技术措施
4.6.1起重吊装指挥人员必须经专业技术培训、持证上岗。
4.6.2起重机操纵机构应完好,防护装置必须齐全、灵敏、可靠,不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限制装置代替操纵机构。作业前应检查,确认符合要求。
4.6.3作业前应检查吊索具,确认符合要求。
4.6.4作业时,指挥人员与操作工必须密切配合,执行规定的指挥信号,操作工应按照指挥人员的信号作业,当信号不清或错误时,操作工可拒绝执行。
4.6.5起重机必须按规定起重性能作业,不得超载。严禁用起重机运载人员。
4.6.6被吊重物必须位于起重机正前方,严禁斜拉、斜吊。
4.6.7操作工在进行起重机回转、变幅、行走和升降吊钩等动作前,必须观察周围环境,确认安全,并鸣笛示意。
4.6.8起重机作业时,机臂下方严禁有人。
4.6.9起吊重物应绑扎牢固,不得在重物上堆放或悬挂任何物件。
4.6.10起重机吊重物,升降速度应均匀,不得突然制动,回转动作应平稳,回转为停稳前不得做反向动作。
4.6.11严禁起吊重物长时间悬挂在空中。作业中,遇突发故障应采取措施,将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨至零位,切断电源开关,并采取措施使重物降到地面。
4.6.12大雨、大雪、大雾、