我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告:
工程概况:
工程名称:
工程规模:建筑总面积约 平方米,地上 层、地下 层结构
结构类型:框架结构
建设单位:
设计单位:
承包单位:
监理单位:
质监单位:
试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室
在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。
一、 工程质量的事前控制:
1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。
2、监理质量控制的方法: 视、平行检验和旁站监理。
3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。
4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼浇筑方案、±0.00以上防水施工方案、钢筋直螺纹套筒连接方案、模板工程施工方案以上共计十四个方案已经施工单位技术负责人审批,并通过总监审批和监理公司审核。根据国务院393号文的要求督促施工总包单位编制了“生产经营安全事故应急救援预案”。
二、 事中控制:
1、主体工程质量控制情况
原材料
、
构配件及设备 质量控制情况:
工程所需原材料、构配件及设备按国家规范和有关规定,严格按监理程序进行质量控制,按规定进行见证取样和送检。
见证试验汇总表
试验项目 应送检试验总数量 见证送检试验数量 备 注
水泥物理试验 3 3
钢材原材力学试验 31 23 监督抽检8组
钢筋机械连接试验 22 22
砼抗渗检验 1 1
砼抗压强度试验 174 166 监督抽检8组
砼(同条件)抗压强度试验 21 21
钢材焊接试验 169 164 监督抽检5组
砂浆配比报告 2 2
砌筑砂浆抗压强度 38 36 监督抽检2组
灰砂砖试验 13 11 监督抽检2组
砂试验 1 1
监督抽检汇总表
试验项目 应送检总数量 监督抽检试验比例 监督抽检试验数量
钢材原材力学试验 31 5% 8组
砼抗压强度试验 174 5% 8组
钢筋焊接试验 169 5% 5组
砌筑砂浆抗压强度 38 5% 2组
灰砂砖试验 13 5% 2组
以上有见证检测符合取样送检要求,检测结果全部合格
存在问题:
证明文件资料整理顺序有点乱,已整改完毕。
结论:主体工程原材料、构配件及设备质量控制符合现行国家规范和有关规定,符合监理规范要求,质量证明文件基本齐全。
工程技术资料 审查情况:
具备完整的技术档案和施工管理资料,质量保证资料和施工安全管理资料经审查齐全。
结论:
工程技术资料基本齐全,满足工程验收需要。
存在问题:
资料整理归档不够及时,已整改完毕。
分部分项工程和实物 质量控制情况:
各种原材料证明资料齐全,砼配合比符合要求,隐蔽验收严格按规范要求进行,砼施工经拆模后检查无较大的麻面。施工缝处理符合规范。外排栅已通过验收,卷扬机提升笼、施工升降机准用证齐全。施工过程中强制性标准条文执行情况良好。卫生间防水实物查验肉眼可见的渗漏现象无。
结论:
分部分项工程质量经审查符合标准。
存在问题:
1、 施工期间,个别楼板预留洞未堵住,雨季雨水影响施工,进行临时有组织排水后施工较为顺利;
2、 砼施工质量较好,但洒水养护工作不力,通过监理强调后不再有类似情况发生。
3、旁站监理认真按规定进行,并如实填写了旁站记录。(其中砼浇筑旁站记录填表79份、梁柱节点钢筋隐蔽旁站记录填表44份)
三、 事后控制:
经审查主体分部工程验收表中该有的项目,资料数量及内容配套完整,能反映结构安全和主要使用功能,满足设计要求,完成了施工合同约定的主体分部工程内容。资料项目齐全经监理公司审查盖章后,已经质监站初审。
***工程监理有限公司
200 年 月 日
监理工作体会:在监理工作实施过程中,建设方和施工方有许多好的工作作风和经验值得我们学习,还须不断学习新技术和管理知识,提高管理水平,按照“守法、诚信、公正、科学”的四个基本原则指导工作。
验收结论:经审查主体分部工程验收表中该有的项目,资料数量及内容配套完整,能反映结构安全和主要使用功能,满足设计要求,完成了施工合同约定的主体工程内容,“同意主体工程验收”。
验收程序:1、审查工程质量保证资料;
2、实地查验工程质量;
3、对验收的分部工程和各管理环节作出评价。
共2页,当前第2页12