会议时间:xx月xx日
会议主持:xxx
会议地点:中国xxxx出版社项目部
参会人员:中国xxx学院基建工作办公室:xxx
中国xx建筑设计研究院(集团):xxx、xxx
xxxx停车设备(xx)有限公司:xxx、xxx
会议主题:防水保护墙倒塌问题分析及预防措施
会议决议:
(1) 经过对整个事发过程的分析及对现场勘查取证,墙体倒塌主要原因系回填土夯实过程中对墙体侧压力造成,由于墙体太长没有支撑,危险系数加大。
(2) 为了防止类似事件再次发生,决定重新砌墙的过程中,要每隔3米砌37墙垛,以加强墙体稳定性。为了防止浇筑剪力墙的过程中对墙体产生的侧压力对墙体造成破坏,浇筑混凝土前对墙体和护坡桩之间缝隙小回填沙子,顶部回填三七灰土。费用由建设单位以增项方式追加给施工单位。
(3) 东侧下坑搭设架子管,做好防护工作。为了保证院内工作人员的安全,在施工区域外加防护措施,夜间加装警示灯,保证现场安全。
(4) 建议施工单位购买预拌沙浆,若采用现场搅拌的方式,必须采用机械搅拌保证搅拌均匀。
(5) 要求施工单位现场派专业安全管理人员一名,确保施工安全。
(6) 供暖期马上到来,暖气恢复工作抓紧时间进行。
(7) 商砼现场取样做试块,商砼进场时厂家资质和检验报告一同进场。
(8) 从技术方面考虑,将人员的积极性调动起来。
(9) 资金问题总包考虑提前给分包单位支付。
(10) 监理审理施工方案,施工方案经审批后再施工
(11) 返工现象由施工单位自行承担,甲方不再追加费用。
(12) 现场备一台潜水泵,以便雨天及时排水。
建设单位:
勘察单位:
监理单位:
施工单位: