酒店整改方案

2024-06-10下载文档一键复制全文

酒店整改方案(精选18篇)

酒店整改方案 篇1

  一、热水直供系统在经济型酒店的应用

  1、酒店概况:

  汉庭酒店上海南京西路店,共计142间客房,能源:天然气热水温度:60℃冷水计算温度:5℃2、热负荷计算根据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-20xx(20xx年版):

  (1)第5.1.1“热水用水定额”,宾馆客房每床位每日最高日用水定额取120-160L,此处选取120L,热水温度60℃;

  (2)旅馆的热水小时变化系数Kh为3.3;

  (3)全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:略

  式中:Qh——设计小时耗热量(W);m——用水计算单位数(人数或床位数);qr——热水用水定额(L/人·d或L/b·d);C——水的比热,c=4187(J/Kg·℃);tr——热水温度,tr=60℃;tl——冷水计算温度,tl=5℃;ρ——热水密度(kg/L);Kh——小时变化系数;T——每日使用时间,T=24h;

  根据以上标准(每床位每日日用水定额取120L,60℃)计算,小时耗热量为:略

  3、选型计算

  根据酒店实际热水需求及设备房建造要求,推荐使用A.O.史密斯燃气容积式热水炉BTR-338系列提供酒店热水。该产品额定输入功率为99KW,热效率为88%。则该酒店热水系统需配置的热水炉台数:300÷99÷88%=4台

  4、系统特点

  该酒店共有四层,位于楼顶的设备房面积仅为18㎡且楼层承重有限,酒店地处上海市南京路闹市区,相关部门不允许树立烟囱。苛刻的安装条件恰巧能突出A.O.史密斯热水直供系统强排机型的优势:四台BTR-388组成的热水直供系统,无需配置热水水箱;无需结构加固;强排风机直接排烟,室外没有可见烟囱;商用容积式燃气热水炉BTR系列不属于锅炉范畴,无防爆要求,无需锅检;且设备运行噪音小于40dB,临近的员工宿舍丝毫不被干扰。

  5、现场照片

  二、热水直供系统在经济型酒店中的应用优势

  1、热水直供系统,模块化组合,更节能相对于热水锅炉配置热水水箱的系统,A.O.史密斯BTR系列热水直供系统节能效果明显:

  (1)根据酒店客房数量,热水设备可进行多台并联安装,无需配置热水水箱,因此避免热水箱等附加设备的系统散热;

  (2)设备可多台并联供水,模块化组合,互为备用;可依据季节变化及客房入住率,精确匹配实际需求热负荷,从而节省运行费用。

  2、可满足较苛刻安装条件,占地面积小经济型酒店选择的物业面积较小,供设备放置的面积有限,故A.O.史密斯BTR直供系统优势突显:

  ①体积小,每台占地1㎡左右;

  ②重量轻,每台运行重量为600kg左右,无需建筑特别加固;

  ③安装条件宽松,既可安装于楼顶,亦可安装于楼中受限空间;

  ④多种排烟方式,在不允许树立烟囱的地区,可通过使用强排型设备进行排烟

  ⑤室外机型,如室内没有任何安装条件,可选装室外机型

  3、冷凝式机型,热效率高达103%在传统的热源设备中,燃气燃烧所产生的高温烟气中的汽化潜热未被利用,而在A.O.史密斯的BHT系列冷凝容积式热水炉上,烟气被冷却到50-60摄氏度,汽化潜热部分由于先进的冷凝技术而得到充分的利用,是的同样的输入负荷下热量输出提高了15%。

  4、非锅炉范畴,无需锅检,安装及操作维护简便热水系统如果选用锅炉就意味着需要接受锅检及消防检验,且锅炉房周围的空间不允许用于客房或者员工活动区域等人员密集场所。而A.O.史密斯热水直供系统则不需考虑这些。

  ①BTR系列商用容积式热水炉,单台功率

The template file 'copy.htm' not found or have no access!(1)